商业配电线槽从各商铺吊顶穿过,可以吗?请大家谈谈如此设计的缺点。

最新回答

范没禁止、B户内,主线槽横跨C。原则,所以必须征得B。通常将主线槽设在公共区域、C户的同意:A,但现实中不这样做。当A户进线故障需检修更换线缆时、C户营业、C户休息,就需要重新设计,任一户进线故障需检修更换线缆时:任意一户需要检修或改造,在清理并敷设其进户线路时,不必到其它户内作业就能完成。这比较麻烦,必须到B、放线作业。如果做不到这一点,还要约在同一天、C三户从左到右并排布置、C户内做揭开线槽盖板。例,在A户露头,所以不好。但该项作业在白天会影响B、B,在晚上会影响B。表箱设在最右侧(C户外右侧),均仅需在公共空间作业就可完成
月野小兔纸 2024-06-30
回复 3# 商铺总是有大门的,而且大门一定是与室外通道相邻的。室外通道就是公共空间!所以商铺应该能找到配线通道的。你说的情况还没遇到过,把图贴出来看看呢?
回复 3# 商铺总是有大门的,而且大门一定是与室外通道相邻的。室外通道就是公共空间!所以商铺应该能找到配线通道的。你说的情况还没遇到过,把图贴出来看看呢?
吃喝玩乐nnn 2024-06-27
有时候没办法,把问题提给业主来共同解决,必须穿时,需业主同意
有时候没办法,把问题提给业主来共同解决,必须穿时,需业主同意
嗨吃嗨胀 2024-06-20
商铺层高允许的话,可以采用该方案
商铺层高允许的话,可以采用该方案
小企9999 2024-06-16