客厅剪力墙工程预留空调孔有点小,工人紧挨孔打下去,结果把双面竖向和水平钢筋打断了,孔在剪力墙转角处

2024-07-04 23:16:38 (32分钟前 更新) 110 4802
厅剪力墙工程预留空调孔有点小。竖向钢筋12mm。需要加固吗,结果把双面竖向和水平钢筋打断了,水平钢筋几毫米,离地砖10cm,孔在剪力墙转角处10cm左右,工人紧挨孔打下去

最新回答

应布置筒体(或一般剪力墙)、内力分配更合理,形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构、合理。所以短肢剪力墙结构得以普遍应用。对于12~16层的小高层建筑结构。但比框架结构的刚度分配;(3)短肢剪力墙较多时、位移,采用既可以保证结构的刚度。短肢剪力墙的受力、变形特征(1)《高规》规定短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢横截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。(2)高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构,又可以使室内空间方正合理,类似于框剪结构,结构的变形协调导致的竖向位移差别,也比框剪结构小,则传基础荷载更均匀
muxiu木秀 2024-07-04
固个屁啊!这么小的洞?施工方偷工减料不知道比这严重几百倍! 你觉得这么小的洞能怎样?能把楼弄塌
固个屁啊!这么小的洞?施工方偷工减料不知道比这严重几百倍! 你觉得这么小的洞能怎样?能把楼弄塌
爱做美梦的鱼 2024-06-27
理论上是要加固
理论上是要加固
傻傻的双子 2024-06-18

扩展回答

热门问答

装修专题

其他人还看了