最多多设置一些连墙件这要经过计算的,没有设置双立杆。一般情况下是不需要双杆的,我现在施工的工程十一层剪力墙结构住宅楼,立杆间距1,在计算上立杆强度受力是足可以的、32米高.5米,是单立杆双排脚手架,主要是必须保持架体的稳定性
最多多设置一些连墙件这要经过计算的,没有设置双立杆。一般情况下是不需要双杆的,我现在施工的工程十一层剪力墙结构住宅楼,立杆间距1,在计算上立杆强度受力是足可以的、32米高.5米,是单立杆双排脚手架,主要是必须保持架体的稳定性
dlpengzhen 2024-06-20
也可利用软件计算外双排架都要进行强度验算,具体可参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
JGJ 130-2001进行计算,如品茗施工安全设施计算软件
也可利用软件计算外双排架都要进行强度验算,具体可参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
JGJ 130-2001进行计算,如品茗施工安全设施计算软件
李晓诗125 2024-06-09
双排脚手架高度一般不宜超过50米,当必须超过50米时,要根据设计计算,分段搭设或分段卸荷;也可于脚手架下部一定高度内采用两根钢管,双管部分不应低于3步,且不小于6米。两根钢管必须用直角扣件分别与纵向水平杆扣紧,以保证两根钢管共同工作。
双排脚手架高度一般不宜超过50米,当必须超过50米时,要根据设计计算,分段搭设或分段卸荷;也可于脚手架下部一定高度内采用两根钢管,双管部分不应低于3步,且不小于6米。两根钢管必须用直角扣件分别与纵向水平杆扣紧,以保证两根钢管共同工作。
小雨点Mei 2024-06-03
外脚手架下面搭6层高度双立杆,上面才可以用单立杆
外脚手架下面搭6层高度双立杆,上面才可以用单立杆
格子女77 2024-05-29