请教装修时关于剪力墙水平筋被割断的事情

2024-06-27 05:36:32 (33分钟前 更新) 386 9276
车库有人改造?

我已通知物业,高度导致约12根水平钢筋被打断。
这种被打断的钢筋如何处理才能保证原来的抗震要求:水平开槽约2米长?,剪力墙两头为构造边缘构件。
1:在剪力墙上开竖槽走水管;
2。被开槽的剪力墙墙厚250?,直接把钢筋弄断?我们这抗震烈度按照6度设防的,未断竖向钢筋,一级10圆钢间距150双层双向。
请问出现这种野蛮装修得情况对结构影响有多大。还有3处放接线盒,请问下一步应该如何去做我楼房为9层框架+短肢剪力墙结构,底层为同楼层面积的车库
问题补充:把剪力墙都破坏了,是别人家的车库在我楼下进行改造,然后再找一段钢筋焊接上可以保证原来的强度吗。直接把断头钢筋的两头多凿出十几公分不是我改造车库啊

最新回答

出具体加固方案,问题应该不是很大,但可以通过物业要求对方请设计院对此进行技术核定这种情况已经造成了破坏! 虽然事情很麻烦,希望事情也不要闹的太大,但要一个有力的论证,最终导致的结果谁也不敢保证
出具体加固方案,问题应该不是很大,但可以通过物业要求对方请设计院对此进行技术核定这种情况已经造成了破坏! 虽然事情很麻烦,希望事情也不要闹的太大,但要一个有力的论证,最终导致的结果谁也不敢保证
snowangeltan 2024-06-27
现在已经是破坏房屋结构了,个人认为可以化学螺栓加钢板进行加固,你的房子应该属于高层,关键是要有个机构出具方案的承载力的计算书,或者开槽部分表面覆贴碳纤维
现在已经是破坏房屋结构了,个人认为可以化学螺栓加钢板进行加固,你的房子应该属于高层,关键是要有个机构出具方案的承载力的计算书,或者开槽部分表面覆贴碳纤维
爱米利的米粒 2024-06-21
没有,这样恢复只能恢复楼的八成能力
没有,这样恢复只能恢复楼的八成能力
耗耗和妞妞 2024-06-11

扩展回答

1

剪力墙水平筋问题

人防墙等在地下时水平筋通长是放外侧还是内侧?如果没有规定知道的可以帮我在力学的角度分析一下,地上又是如何?还有在平法图集上是否是规定,地上又是如何?挡土墙剪力墙在地下时水平筋通长是放外侧还是内侧

2

剪力墙水平筋位置

剪力墙水平筋图集上,都在竖向钢筋外侧.难道可 以布置在内侧吗?

4

pkpm中关于剪力墙配筋的问题,

要是配筋的话怎么配,求教是什么意思.4-3.8,下部为H7,墙上部为80例如墙体两端为柱子

5

关于剪力墙构造边缘构件配筋问题

怎么按这个5配,下标H=1,例如。疑问3,是按这个5来配吗:如果不是:是按边缘构件中的计算出来的配筋面积配吗:是所有的都按高规中最小配筋率平配吗:剪力墙上标5?但是按这个来配?疑问2.3,很多构件的配筋面积相对于高规中的最小配筋大非常多,是按WPJ中?如果是疑问1

6

剪力墙和柱配筋时的问题

在框架柱或其他柱中在变截面处如果采用直通配筋(即不截断)形式;6或1/在剪力墙配筋时为什么水平分布筋总是在竖向分布筋外(即就是水平分布筋总是在最外面)!!;12要求渐变,在此我表示万分感激?敬请各位专业师傅对以上问题作出详尽回答。为什么总是以斜度为1/

8

剪力墙插筋问题

,望详解,求高手解答,2-2这四种情况下插筋长度都应该怎么算(不要讲先去分情况。,不理解的是分这四种情况具体什么意思。,另外这个一号大样图具体是怎么回事。。,情况会区分就是长度计算有疑问)。。,是都算插到底板筋上还是怎么算。。
我的理解是竖直段长度为基础后-保护层-底板筋 弯折断就是6d或15d想问下1-1

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.22559690475464 秒