有一间餐厅厨房用总功率约100KW(包括电烤箱电蒸饭等设备),现总电缆为4*70+35平方的电缆不知能否承受?

最新回答

每千瓦大约2A电流,100KW大约200A电流.现有电缆足够用了三相用电
每千瓦大约2A电流,100KW大约200A电流.现有电缆足够用了三相用电
雁塔陶瓷001 2024-06-17
电烤箱一类设备,应该属于电阻类设备,功率因素取1,计算下来100/0.66*1=151A,查建筑电气常用数据手册04DX101 P52页,70平方三芯YJV电力电缆40度时载流量223A,乘以0.7系数换算成五芯电缆载流量156A,稍微有点紧,建议选择95平方多芯电缆
电烤箱一类设备,应该属于电阻类设备,功率因素取1,计算下来100/0.66*1=151A,查建筑电气常用数据手册04DX101 P52页,70平方三芯YJV电力电缆40度时载流量223A,乘以0.7系数换算成五芯电缆载流量156A,稍微有点紧,建议选择95平方多芯电缆