Notice: Undefined index: del2 in /home1/wwwroot/ling/wap.haogu114.com/zhidao_view.php on line 23
请问一下卫生间等电位装置是什么哪位能说说看-卫生间装修-装修知道-北京好谷装修网

请问一下卫生间等电位装置是什么哪位能说说看

2024-06-28 00:23:24 (54分钟前 更新) 333 7660

最新回答

多大的面积,除厨卫外,有几个房间(包括厅)
一、墙面什么条件,有没有预作涂料
二、卫生间什么条件,有没有马桶,和出水的龙头
三、厨房什么条件,有没有通煤气,有没有龙头和水槽
四、电位什么条件,每个空间有没有灯位和插座位。你可以参考一下,希望我的回答能够帮到您。
多大的面积,除厨卫外,有几个房间(包括厅)
一、墙面什么条件,有没有预作涂料
二、卫生间什么条件,有没有马桶,和出水的龙头
三、厨房什么条件,有没有通煤气,有没有龙头和水槽
四、电位什么条件,每个空间有没有灯位和插座位。你可以参考一下,希望我的回答能够帮到您。
小阿殷- 2024-06-28
apple13810 2024-06-13
卫生间局部等电位采用圈梁内一根钢筋沿四周焊接形成闭合的环路,四周连接点用不小于10的圆钢做7字型跨接(采用罗纹钢做跨接规格适当增大),然后将卫生间底板钢筋网上层的钢筋点焊(与圈梁钢筋进行点焊),形成不大于60*60的网格,遇到有剪力墙的建筑,要在剪力墙里敷设横筋,也要点焊成60*60的网格。采用4*25的镀锌扁钢从圈梁上引出到局部等电位端子箱,局部等电位箱一般设在洗脸盆下方,距地面30CM处,并将最近的三孔插座内的PE线用2.5平方毫米的软线与局部等电位端子连接。最后记住卫生间局部等电位不必与防雷引下线进行连接,因为局部等电位没有接地电阻的测试要求只有环通电阻的测试要求
兔纸来个兔宝宝 2024-05-29
卫生间容易发生漏电情况,淋浴的时候没有安装等电位不拔插头、老房子卫生间没有安装等电位出现触电的事很多了。
而等电位在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并清除自建筑物外经电气线路各种金属管道引入的危险故障电压的危害,建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个联接端子板应互扣相通。
卫生间的等电位一般情况下应该是离地坪40cm的高度,其作用就是房间及卫生间内的电器开关的接地保护装置以及防雷电的作用。
孙美霞11 2024-05-19

热门问答

装修资讯

其他人还看了

页面运行时间: 0.12779092788696 秒