1、高压电力电容一般属于自愈电容,你可以检测一下电容器的容量(微法数)有没有明显变化。电容一般是星型连接,如果电容的微法数没有明显差别(说明电容器是好的),10KV的2串联用在35KV是可以的。2、铁厂的负载可能有大功率整流设备(如中频电炉),如果是的话,原因应该是谐波电流。如果是谐波的话,第3组电容很可能是离负载相对最近的一组。现在阶段谐波造成的情况较多.此故障太过频繁的出现时,要抓紧处理.但是千万不要随意加大熔断器的电流值,要找专业厂家测量谐波情况,加装滤波装置,以免造成电容失效、爆炸等更大的故障,同时因无功补偿不好,又要被供电局多收很多的功率因数调节费用.很亏的!