供配电系统验收标准?
1、?高压开关柜的数量不少于6台时,可与低压配电屏设置在同一房间内,但高压柜与低压
配电屏间距应不小于2m。?
2、?不带可燃性油的高低压配电装置和非油浸的(即干式、环氧树脂浇注绝缘式)电力变压
器,当环境允许时,可相互靠近布置在同一个室内。?
3、?高、低压配电室的门要向外开,室内只设通风窗,不设采光窗,并应有防止雨、雪及蛇、
鼠类小动物从门、窗及电缆沟等进入室内设施,通风窗的面积,根据变压器的容量、进风温度及变压器中心标高至出风窗中心标高的距离等因素确定。变压器室一般采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温度差不一大于15℃。通风窗应采用非燃烧材料。?
4、?高压配电室内各种通道的最小宽度,按GB50053—1994规定:?
单列布置:?????(柜后维修通道800㎜,柜前操作通道:固定式柜1500㎜),?双列面对面布置:(柜后维修通道800㎜,柜前操作通道:固定式柜2000㎜),?双列背对背布置:(柜后维修通道1000㎜,柜前操作通道:固定式柜1500㎜),?
5、?高压配电室如果采用电缆进出线而开关柜为2.2m左右时,高压配电室高度为3.5m为了
布线和检修的需要,高压开关柜下面应设电缆沟。?
6、?低压配电屏前后通道最小宽度,按GB50053—1994规定:?
7、?电缆敷设的基本要求:根据国家标准GB50168—1992《电气装置安装工程电缆线路施工
及验收规范》,电缆敷设应符合以下规定:?
(1)?电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。?
(2)?三相四线制系统中应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套做中性线。