机房防雷接地工程如何施工麻烦详细说说。

2024-05-13 23:43:45 (55分钟前 更新) 334 6109

最新回答

户内接地防雷母线:对于民用建筑而言,户内接地母线一般用于高低压配电间或发电机房内。供设备接地用。户外接地防雷母线:主要是水平人工接地体。按照自然沿米来计算的。每个防雷工程中不一定都有户内接地母线和户外。
户内接地防雷母线:对于民用建筑而言,户内接地母线一般用于高低压配电间或发电机房内。供设备接地用。户外接地防雷母线:主要是水平人工接地体。按照自然沿米来计算的。每个防雷工程中不一定都有户内接地母线和户外。
烧掉额回忆 2024-05-13
你好,这样子的话你可以试试看下面的方法介绍
机房防雷是一个系统的工程,不是几句话就能明白的。机房防雷接地主要是做好等电位连接、防静电。我们有经常施
你好,这样子的话你可以试试看下面的方法介绍
机房防雷是一个系统的工程,不是几句话就能明白的。机房防雷接地主要是做好等电位连接、防静电。我们有经常施
wangmiao1211 2024-05-02
仙呢榕儿 2024-04-23
机房防雷接地要在配电线路安装电涌保护器。接地装置应在不同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接;接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积,铜质接地线不应小于50mm2;等电位接地端子板之间应采用螺栓连接,其连接导线截面积应采用不小于16mm2的多股铜芯导线,穿钢管敷设;铜质接地线的连接应焊接或压接,并应保证有可靠的电气接触。钢质接地线应采用焊接;接地线与接地体的连接应采用焊接。安全保护地线(PE)与接地端子板的连接应可靠,连接处应有防松动或防腐蚀措施;接地线与金属管道等自然接地体的连接,应采用焊接。如焊接有困难时,可采用卡箍连接,但应有良好的导电性和防腐措施。希望我的回答可以帮助到你。
汤糖躺烫湯 2024-04-15