具体做法为: 1、 在原有剪力墙外侧增加10cm厚钢筋砼墙,配筋与原剪力墙配 筋相同(单面),四周植入相对钢筋砼柱、墙、板内;用C45#细石砼浇筑。 2、 在原已浇砼墙上植入Φ16@300*300 钢筋成梅花状,锚入砼内 深度≥10cm,植筋伸入到增加的墙外侧(除保护层);植筋完毕后,必须等待锚固剂干透达到允许强度时,才能关模浇筑砼。 3、 对伸缩缝位置剪力墙进行钻孔抽芯取样和原剪力墙表面凿毛, 增加现补浇砼和原剪力墙砼之间的拉结力。 4、 模板拉片利用原有拉片接长10CM,剪力墙分5次关模振捣, 砼必须分层浇筑,每层关模高度≤0.9m,即第一次高0.90m;第二、三、四次高0.9m;第五次从地下室顶板上钻孔灌料和振捣。浇砼前充分润湿清理干净并在浇砼前用素水泥浆冲洗一次,浇注C45细石砼,拆模后连续饱水养护7天以上时间不间断养护补浇处砼