地埋管及管件应符合设计要求,且应具有质量检验报告和生产厂的合格证。施工过程中,应严格检查并做好管材保护工作。 二、地埋管施工工艺 1、管路焊接与钻孔系统 管路选用高密度聚乙烯(HDPE)管。首先把每卷HDPE管拉直,根据埋孔的深度裁管。开启电熔器,待其温度达到300~400℃。采用短单U接头将两根裁好直管连接在一起,形成垂直U形管。并把焊好的U型管的进出口用热熔封住,防止污染物进入U型管。这种由管材厂家根据订货方的尺寸要求做好U形接头管,施工时可以直接使用成品,可以保证高质量和施工的方便。 按图纸在地面标号打井的位置,并把钻井机器分别开到这些标定的位置处开始打井。埋孔的口径与选用的钻头的大小有关,不同的土壤结构选用不同材质的钻头。打完井后立即下垂直U型管,并回灌回填土,同时从埋孔中取出钢管。实践证明,若这些工序不连续进行,埋孔内的泥浆会润湿土壤,时间间隙过长,埋孔周围的土壤会淤积包裹在钢管的周围,严重情况会导致取不出钢管、此井只能作废。同理,若不及时下管,埋孔内的泥浆会淤积在一起,以至U型管下到一定深度就下不去,也就浪费了以下深度的埋孔。 2、耐压实验、净化和冲洗 U型管道应在运至工地后即用空气试验。这将有助于检验管道是否因加工不良而存在有可能渗漏的气孔。每一个垂直U型管在下管前应用水试压检漏,试验压力为16m水柱(按环路最低点的静压水头不超过管子额定破坏压力来考虑),稳压4h。在这段时间内,可以接收的压降应不大于5m水柱。将U型管密封并插入埋孔,立即灌浆。用卷边/盖顶熔接密封。完成导管灌浆之后再稳压1h。 3、 回填和灌浆 垂直U型管埋地换热器系统中的埋孔应使用导管灌浆,本系统使用的导管是打井的钢管。对灌浆的选择取决于地下条件、灌浆材料的特性和埋地换热器预期运行温度。灌筑合适的灌浆可以加强土壤和热交换器之间的热接触,防止污染物从地面向下渗透,和防止各含水层之间水的移动。 灌浆材料一般使用泥浆或者水,回填材料一般使用膨润土或者沙子,都应在钻井完成和安装了U型管后立即进行。为尽可能减少每一批灌浆配料之间的准备时间,应使用大容量的灌浆混合器/分离储存灌。工程上采用一种最经济的做法是在埋孔附近挖一个大坑,在这个坑中搅拌泥浆或膨润土,让污水泵从大坑内吸取回填土从导管中向埋孔灌浆。并要求导管的内径不小于25mm,其前端带有一个光滑的叉子,叉住U型弯头,与U型管一同下到井底。