钢结构厂房吊顶每平方50公斤,24米跨度,6米的开间,高度9米,怎么控制钢柱钢梁的截面

2024-07-01 16:10:22 (49分钟前 更新) 195 5844
风压都是按常规的0,雪压也是0.5,还有梁也是很大的,不知道怎么去控制,活载也是取0.4,600X300X8X14都不够PKPM计算出来等截面的柱子很大的.4,还有厂房是4连跨的
问题补充:而取小它的计算长度,是不是把计算长度取小呢?还有钢柱的话是不是也要加细杆.5米的。檩条间距是1是单层的厂房

最新回答

还有问问你同事
别自己拍着脑袋做事
你哪的,屋面梁平面外计算长度取3米
钢柱的柱顶需要加系杆
中间看你计算是否满足平面外
好好的看看门规.5的话,一般是强度其控制作用
屋面檩条有吊顶的话,绕度按240
记住计算屋面钢梁把吊顶荷载也加上去
檩条间距1,而且还要考虑造价经济合理
你这样的话,
做结构设计需要谨慎看来是个新手
还有问问你同事
别自己拍着脑袋做事
你哪的,屋面梁平面外计算长度取3米
钢柱的柱顶需要加系杆
中间看你计算是否满足平面外
好好的看看门规.5的话,一般是强度其控制作用
屋面檩条有吊顶的话,绕度按240
记住计算屋面钢梁把吊顶荷载也加上去
檩条间距1,而且还要考虑造价经济合理
你这样的话,
做结构设计需要谨慎看来是个新手
多多121015 2024-07-01
你改用RC柱子,本来就不合算。再用荷载数据加上去试试结果何如,Fink式双面角钢桁架H型钢做厂房柱子