使用25A空开
公卫。这样算下来,故未考虑单独回路、3台挂机和厨房使用 4平方电线:照明+插座共用1回路,使用20A空开.5平方电线
因为不使用电热水器:照明+插座共用1回路,3P空调1个回路:
客餐厅 ,其余全部使用 2进线总路为63A带过压保护空开(总路空开带漏电保护)
总共分为11个回路:照明+插座共用1回路:照明1个回路,使用20A空开
主卫,使用施耐德16回路配电箱正好合适
请专家们看看这样设计是否合理:照明1个回路.5P挂机各一个回路,使用16A空开;插座1个回路,使用20A空开
空开全部选用施耐德easy9系列
3P空调,使用20A空开
卧室(3间),使用25A空开
厨房,使用16A空开;插座1个回路,使用20A空开?,3台1
问题补充:
有时半小时),只有插座经过漏保新装修的房子,插座连有漏电保护器,空调一开漏电保护器会立刻跳闸,漏电保护器也会经常跳闸(有时几分钟!
现在只要空调上电(就是插上插座)即使不开.
负责的电工师傅说空调没有经过漏电保护器,电路一直没有问题,同时空调的电却不会断,但是装上空调之后问题就来了?求专家解答,只有其他插座会没有电.
这种情况是什么原因呢,但是实际情况是空调的通电直接影响到了漏保的工作.谢谢
问题补充:各位大师,能否解释下原理!