楼道的空气开关是C10 DZ47-63,请专业电工师傅回答

2024-06-27 18:18:27 (20分钟前 更新) 126 2264
现在家里接了浴霸热水器。请问C10这个型号合适吗我家墙壁上的插座是楼道里的DZ47-63空气开关控制的。一插上电磁炉,上面标的是C10,三个电器,还有电磁炉和抽油烟机,旧断电了,可是有的是后空气开关并没有跳闸,需要换个什么规格的开关呢

最新回答


10A太小了DZ47-63表示这个尺寸规格最高可以做到63A,C10表示这个10A,当然是会超负荷跳闸。
你可以买C20----C63的开关,你自己计算着看着办吧

10A太小了DZ47-63表示这个尺寸规格最高可以做到63A,C10表示这个10A,当然是会超负荷跳闸。
你可以买C20----C63的开关,你自己计算着看着办吧
二三子钩 2024-06-27
气开关太小,c10表示额定电流是10安。三个电气如果同时使用的话,至于并没用跳闸,应该选着32安的漏电短路保护器,我感觉有可能线路有问题 ,建议先检查一下线路,看是否有松动
气开关太小,c10表示额定电流是10安。三个电气如果同时使用的话,至于并没用跳闸,应该选着32安的漏电短路保护器,我感觉有可能线路有问题 ,建议先检查一下线路,看是否有松动
小白兔QUEEN 2024-06-21
要更换哦。C10 就是10A的意思,负载功率最大为2500W-3000W.一般一个浴霸热水器我们就建议用16A即C16的空开,建议你这种情况更换成C20-C25即可,具体要看你的电线是几平方的喽。
要更换哦。C10 就是10A的意思,负载功率最大为2500W-3000W.一般一个浴霸热水器我们就建议用16A即C16的空开,建议你这种情况更换成C20-C25即可,具体要看你的电线是几平方的喽。
飞火+流萤 2024-06-18
你这个C10功率太小,换C20就好了
你这个C10功率太小,换C20就好了
流星又来临 2024-06-13

扩展回答

1

页面运行时间: 0.28475093841553 秒