剪力墙暗柱内钢筋钢筋搭救接,箍筋是否需要加密

2024-06-18 08:17:40 (55分钟前 更新) 134 1777
依据的图集或规范资料的页码,如何加密:搭接区域暗柱箍筋是否要加密,剪力墙暗柱(约束边缘暗柱和构造边缘暗柱)钢筋直径为12毫米,请问,采用绑扎搭接接头形式,三层以上部我的做的工程

最新回答

要搭接的。你看下03G101-1的48页第3条的要求。然后再看40页的第2条。
要搭接的。你看下03G101-1的48页第3条的要求。然后再看40页的第2条。
Lindahellokitty 2024-06-18
肯定要加密啊 搭接区段避开加密区 而且区段长度要加密 这个是常见的规范要求 很多书里面都有 不光是03G101
肯定要加密啊 搭接区段避开加密区 而且区段长度要加密 这个是常见的规范要求 很多书里面都有 不光是03G101
年轻就要耍大牌 2024-06-08
要加密。看一下03G1O1-1,第8页,和第15页。
要加密。看一下03G1O1-1,第8页,和第15页。
哦、起床… 2024-06-04
必须加密,按照规范上的加紧5根,而且俩边都加
必须加密,按照规范上的加紧5根,而且俩边都加
五百米深蓝 2024-05-23
要搭接的。你看下03G101-1的48页第3条的要求。然后再看40页的第2条。
要搭接的。你看下03G101-1的48页第3条的要求。然后再看40页的第2条。
无奇不爱 2024-05-19

扩展回答

1

剪力墙暗柱内钢筋钢筋搭救接,箍筋是否需要加密

依据的图集或规范资料的页码,如何加密:搭接区域暗柱箍筋是否要加密,剪力墙暗柱(约束边缘暗柱和构造边缘暗柱)钢筋直径为12毫米,请问,采用绑扎搭接接头形式,三层以上部我的做的工程

2

剪力墙与暗柱的钢筋位置问题。

问?但是这就有个问题,剪力墙钢筋放在里面的受力会改变吗?然后水平钢筋放在暗柱主筋外面的有什么好处?水平钢筋在暗柱里需要形成闭合箍吗?还是只需要达到锚固长度就够了,剪力墙的水平钢筋在进入暗柱时是应该放在外面吗

3

剪力墙水平钢筋搭接

请问这种做法对不对,并且做了90度弯钩(即两根钢筋在转角处是分开的),而不是按照101图集上的构造做法进行搭接现场看到,纵向和横向剪力墙水平筋都只是伸入转角墙内

6

剪力墙柱钢筋绑扎验收标准

剪力墙柱钢筋绑扎验收标准

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.11524510383606 秒