配电柜总断路器 如何选型

2024-06-28 13:43:26 (13分钟前 更新) 382 3344

请问电工朋友 总断路器如何选型。
电机总额定电流100A配电柜控制N台三相异步电动机,正常时 全部运行? 按照总额定电流*2选择 可以吗 是不是 有点大

最新回答

总开关只要能够避开启动电流,如果是顺序启动的话这要看你的电机工艺曲线,如果是一路启动其他为备用,而满足正常工作电流的N台电流总合即可,则采用2倍工作电流即可
总开关只要能够避开启动电流,如果是顺序启动的话这要看你的电机工艺曲线,如果是一路启动其他为备用,而满足正常工作电流的N台电流总合即可,则采用2倍工作电流即可
爱心小猪 2024-06-28
1.5就够了
1.5就够了
幸福的考拉721 2024-06-19
选择CM1数壳断路器
选择CM1数壳断路器
吃不胖的妩媚 2024-06-16
用NSX250H
用NSX250H
小C爱点dian评ping 2024-06-05

扩展回答

1

配电柜总断路器 如何选型


请问电工朋友 总断路器如何选型。
电机总额定电流100A配电柜控制N台三相异步电动机,正常时 全部运行? 按照总额定电流*2选择 可以吗 是不是 有点大