热水器刚装上已插电源就跳闸但我家的插座是没接地线请问是怎么回事呀是燃气快速热水器

2024-06-14 09:33:56 (16分钟前 更新) 146 6627

最新回答

漏电!(热水器里面的电机损坏或里面的变压器损坏起电流过大!(插座没有接地线的情况下跳闸说明热水器外壳通过打入墙里的膨胀螺栓造成接地电阻已经可以使热水器的漏电保护开关动作了.跳闸是跳的你的电表箱的空气开关吗.2.只能说明热水器内部电机,变压器等的绝缘有问题)3:漏电保护开关损坏?如果跳闸后热水器再通电还是跳闸,有3个原因1,而里面的保险管选型不对没有熔断造成空气开关过流跳闸):过流你装的是强排式燃气热水器吧
漏电!(热水器里面的电机损坏或里面的变压器损坏起电流过大!(插座没有接地线的情况下跳闸说明热水器外壳通过打入墙里的膨胀螺栓造成接地电阻已经可以使热水器的漏电保护开关动作了.跳闸是跳的你的电表箱的空气开关吗.2.只能说明热水器内部电机,变压器等的绝缘有问题)3:漏电保护开关损坏?如果跳闸后热水器再通电还是跳闸,有3个原因1,而里面的保险管选型不对没有熔断造成空气开关过流跳闸):过流你装的是强排式燃气热水器吧
猎户座HS 2024-06-14
(热水器里面的电机损坏或里面的变压器损坏起电流过大。铜丝少得可怜,现在市面的90%都是假的电源线.跳闸是跳的你的电表箱的空气开关吗.2,我可不夸张的说.只能说明热水器内部电机:漏电?如果跳闸后热水器再通电还是跳闸,有3个原因1:漏电保护开关损坏!一般要用接地的正规电源线插头,我也在这样的黑心工厂做过,三芯的!你买到劣质电源线了,工厂代号啊,我教你两招。上面有写3*XXX平方MM的:过流,另看有没有论证,没有觉对是假的,也在知名的大公司做过,很是清楚,而里面的保险管选型不对没有熔断造成空气开关过流跳闸)!(插座没有接地线的情况下跳闸说明热水器外壳通过打入墙里的膨胀螺栓造成接地电阻已经可以使热水器的漏电保护开关动作了,一看价格,变压器等的绝缘有问题)3你装的是强排式燃气热水器吧
霸州楚楚吊顶 2024-05-31
热水器短路,你家里电源闸容量过小或有故障
如果接水管就跳闸就表明你的热水器漏电,漏电引起跳闸1,并强烈要求你就热水器外壳接地,赶快维修,新热水器短路可能性不大
3,新热水器漏电可能性不大
2
热水器短路,你家里电源闸容量过小或有故障
如果接水管就跳闸就表明你的热水器漏电,漏电引起跳闸1,并强烈要求你就热水器外壳接地,赶快维修,新热水器短路可能性不大
3,新热水器漏电可能性不大
2
泡菜汤Ojz 2024-05-24
1.把电饭锅插上看看还跳否?
2.如跳,再接个灯泡看看,如还跳,看看插座从主线端接线是否N线与地线接错;
3.如不跳,且看看漏保容量是否有点小或热水器漏电.
1.把电饭锅插上看看还跳否?
2.如跳,再接个灯泡看看,如还跳,看看插座从主线端接线是否N线与地线接错;
3.如不跳,且看看漏保容量是否有点小或热水器漏电.
Cindy森小蝶 2024-05-21
如果你取一个多用插座延长热水器电源线,试用其它插座还跳闸的话;就可以肯定是热水器内部电路的问题了。
如果你取一个多用插座延长热水器电源线,试用其它插座还跳闸的话;就可以肯定是热水器内部电路的问题了。
我知道你会 2024-05-07

扩展回答

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.26709389686584 秒