洁净间风机风压怎么算有一间30万级净化房250立方、送风口为484×220高效6个、我选一台5000风量的风机请

2024-07-12 01:50:24 (43分钟前 更新) 420 2158

最新回答

主要是送回风管的沿程损失+过滤器阻力+空调机内部阻力(盘管、过滤器等)
外阻力(风机余压)为送回风管的沿程损失+送风口高效过滤器阻力+回风口过滤网(得考虑过滤器用到快报废时阻力)大约600Pa
主要是送回风管的沿程损失+过滤器阻力+空调机内部阻力(盘管、过滤器等)
外阻力(风机余压)为送回风管的沿程损失+送风口高效过滤器阻力+回风口过滤网(得考虑过滤器用到快报废时阻力)大约600Pa
护手霜adb 2024-07-12

扩展回答

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.22240400314331 秒