请问高层建筑物的外窗防雷如何处理

2024-06-10 02:14:13 (32分钟前 更新) 306 7216

最新回答

国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94里,对三类建筑物的防雷接地处理有明确规定和要求,建议你根据工程实际情况好好看看!
国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94里,对三类建筑物的防雷接地处理有明确规定和要求,建议你根据工程实际情况好好看看!
依然泛泛 2024-06-10
额~~一般高层建筑物的外窗是属于防侧击雷的,在GB50057-94中规定:一类建筑物高于30m,二类建筑物高于45m,三类建筑物高于60m时应当做防侧击雷措施。并应将其高度(一类30m,二类45m,三类60m)及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。具体措施见GB50057-94 第3.2.4条第七款、第3.3.10条、第3.4.10条。
陈好好很好 2024-05-31
超过30米高度的外窗,必须做防雷接地。具体做法是:结构施工时在避雷引下线及均压环上引出镀锌扁钢,便于窗户安装时做接地连接。
超过30米高度的外窗,必须做防雷接地。具体做法是:结构施工时在避雷引下线及均压环上引出镀锌扁钢,便于窗户安装时做接地连接。
老娜再修行 2024-05-19
国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94里,对三类建筑物的防雷接地处理有明确规定和要求,建议你根据工程实际情况好好看看!
国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94里,对三类建筑物的防雷接地处理有明确规定和要求,建议你根据工程实际情况好好看看!
知足知不足m 2024-05-10