我厂准备建一个变压器室,变压器离墙及室内俩台变压器放置的安全距离是多少

2024-05-23 14:43:01 (38分钟前 更新) 350 5514

最新回答

1楼说得对,同时要考虑放电安全距离
1楼说得对,同时要考虑放电安全距离
tracy07280917 2024-05-23
压器离墙的距离并不重要,留有检修维护空间就可以了。处于防火安全考虑,至少要在中间砌一道防火隔离墙,两台油浸式变压器不能同居一室,只要四面都方便通行
压器离墙的距离并不重要,留有检修维护空间就可以了。处于防火安全考虑,至少要在中间砌一道防火隔离墙,两台油浸式变压器不能同居一室,只要四面都方便通行
aimyforever 2024-05-10
容量为1000KVA及以下时,离墙为600MM 离门口为800MM
容量为1250KVA及以上时,离墙为800MM 离门口为1000MM
当油变油重量100KG以上时,应该设置单独的变压器室。
2台油变的安全距离一般为5M 当有防火墙和防火水幕时,可缩短
容量为1000KVA及以下时,离墙为600MM 离门口为800MM
容量为1250KVA及以上时,离墙为800MM 离门口为1000MM
当油变油重量100KG以上时,应该设置单独的变压器室。
2台油变的安全距离一般为5M 当有防火墙和防火水幕时,可缩短
好吃不懒做也 2024-04-25

扩展回答