关于漏电保护的电流值

2024-06-17 17:17:51 (46分钟前 更新) 396 8766
有的设计师标注剩余电流值为100mA?插座回路一般都是标注30mA的剩余电流保护,而有的设计师标注为30mA,请问哪种是正确的给VRV室外机供电,用塑壳断路器加RCD

最新回答

有人接触的地用30mA的。你这VRV外机可用100MA的环境条件好的地、线路好的地。潮湿的地可能就要用100mA呢
有人接触的地用30mA的。你这VRV外机可用100MA的环境条件好的地、线路好的地。潮湿的地可能就要用100mA呢
馨悦心辰辰 2024-06-17
表箱的单相保护器为二级,漏电电流设定50mA。
家用为第三级,使用三相剩余电流断路器,漏电电流设定100mA,漏电电流为30mA;变压器输出端为一级剩余电流断路器是三级保护设置参数的
表箱的单相保护器为二级,漏电电流设定50mA。
家用为第三级,使用三相剩余电流断路器,漏电电流设定100mA,漏电电流为30mA;变压器输出端为一级剩余电流断路器是三级保护设置参数的
可可京99 2024-06-08
RCD的设置是分级保护的,直接用户或者送电终端如家用电气,办公电气,建筑电气,凡是直接与人有接触的,都是30毫安,而上一级(如单元楼里的)的RCD就是100毫安左右的,再上一级如配电变压器房里的,RCD的整定值可能就是1000毫安,在特别潮湿的环境下,RCD的值可能会是15毫安。
RCD的设置是分级保护的,直接用户或者送电终端如家用电气,办公电气,建筑电气,凡是直接与人有接触的,都是30毫安,而上一级(如单元楼里的)的RCD就是100毫安左右的,再上一级如配电变压器房里的,RCD的整定值可能就是1000毫安,在特别潮湿的环境下,RCD的值可能会是15毫安。
catebutslim 2024-05-31

扩展回答

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.16585397720337 秒