砸掉门梁上钢筋有没有隐患

2024-07-04 04:19:57 (37分钟前 更新) 512 3605
不加角铁行么,但是工人把两条横筋给砸掉了。有没有安全隐患啊?问题大么。在有物业会不会处罚?。我建议他是加两条脚钢?是高层他家在7楼,上面还有7层我同学家把进户门提高了?请专业工程技术人员回答下。

最新回答

果是框架结构的话,就要看是否承重,如果小于400高就应该不会大问题,所以钢筋最好都不要取,有钢筋跟没有钢筋是完全的两个概念,要看上面到梁的位置有多少砌体。
有钢筋的位置肯定都是要受拉比较大的位置,做钢筋混凝土过梁,如果是砖混结构就大了,还是必须做,如果是承重墙就要把缺口弄大,砌体砂浆跟抹灰砂浆会有一定程度的拉结力
果是框架结构的话,就要看是否承重,如果小于400高就应该不会大问题,所以钢筋最好都不要取,有钢筋跟没有钢筋是完全的两个概念,要看上面到梁的位置有多少砌体。
有钢筋的位置肯定都是要受拉比较大的位置,做钢筋混凝土过梁,如果是砖混结构就大了,还是必须做,如果是承重墙就要把缺口弄大,砌体砂浆跟抹灰砂浆会有一定程度的拉结力
蓝梦与信 2024-07-04
那样房子可是要倒塌的啊!
那样房子可是要倒塌的啊!
candyfloss365 2024-06-20
搞不好哪天进门上面砖块掉下来就挂了,如果是连梁的话还好一点!砖混结构的绝对不行,真的会出事的,给个建议,重新浇注过梁,确保梁上面的安全,过量的浇注:宽度同墙,高度12公分以上,里面配钢筋,梁两段深入墙20公分以上,用混凝土浇筑!记住以后不能做这样的事情了!
搞不好哪天进门上面砖块掉下来就挂了,如果是连梁的话还好一点!砖混结构的绝对不行,真的会出事的,给个建议,重新浇注过梁,确保梁上面的安全,过量的浇注:宽度同墙,高度12公分以上,里面配钢筋,梁两段深入墙20公分以上,用混凝土浇筑!记住以后不能做这样的事情了!
若伦丫头 2024-06-08
有隐患。梁下铁承担着抗拉作用,如果把下面2个钢筋去掉,那根梁受力性能减少了很大很大。如果按你说的在下面加角铁也没有什么明显的作用,应该做植筋加固。如果物业验收的时候发现的话,装修押金肯定是退不了了,至于罚款多少就不清楚了。
我发现问这个问题的人很多,奉劝各位买房的人,不要胡乱拆改承重结构!!
有隐患。梁下铁承担着抗拉作用,如果把下面2个钢筋去掉,那根梁受力性能减少了很大很大。如果按你说的在下面加角铁也没有什么明显的作用,应该做植筋加固。如果物业验收的时候发现的话,装修押金肯定是退不了了,至于罚款多少就不清楚了。
我发现问这个问题的人很多,奉劝各位买房的人,不要胡乱拆改承重结构!!
xieyouliab 2024-05-25
门梁上钢筋是保护门框上面墙不掉下来 , 建议不要砸 你应该是装房子吧? 总之,过梁结构虽简单,但也不宜自己做改造,还是请一个做过结构设计的人看一下,出个方案。注意,一般做过施工的人,有经验也不见得懂原理,搞结构设计的方案应更把握些。切切!
门梁上钢筋是保护门框上面墙不掉下来 , 建议不要砸 你应该是装房子吧? 总之,过梁结构虽简单,但也不宜自己做改造,还是请一个做过结构设计的人看一下,出个方案。注意,一般做过施工的人,有经验也不见得懂原理,搞结构设计的方案应更把握些。切切!
虾虾霸霸kat 2024-05-17
福星蛋蛋 2024-05-15