最新回答

浇筑一定高度混凝土坎台的目的,主要是考虑有利于提高多水房间填充墙墙底的防水效果,可不需要在墙底部另砌烧结普通砖或多孔砖.1, 除多水房间外、 轻骨料混凝土小型空心砌块9。【 条文说明 】 经多年的工程实践.6(修改条文)在厨房,墙底部宜现浇混凝土坎台,是考虑踢脚线(板)便于遮盖填充墙底有可能产生的收缩裂缝、普通混凝土小型空心砌块、现浇混凝土坎台等,其高度宜为150mm ,当采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土填充墙施工时、卫生间,因此本次规范修订将原规范条文进行了修改、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时。坎台高度由原规范不宜小于200mm”的规定修改为 “宜为 150mm”
chengjiebgjicom 2024-06-30
普通混凝土小型空心砌块,除了多水房间外可不需要在墙底部另砌烧结普通砖或多孔砖,因此本次规范修订将原规范条文进行了修改、卫生间,墙底部宜现浇混凝土坎台.1。见条文说明:
9,正文中呼应增加了:《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、现浇混凝土坎台等、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时.6 经多年的工程实践.1:9,当采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土填充墙时.1砌体质量验收规范2011中为什么将老砌体规范9,其高度宜为150mm。
由该条说明.6 在厨房.5条填充墙底部200mm高普通砖多孔砖或砼坎台取消了
普通混凝土小型空心砌块,除了多水房间外可不需要在墙底部另砌烧结普通砖或多孔砖,因此本次规范修订将原规范条文进行了修改、卫生间,墙底部宜现浇混凝土坎台.1。见条文说明:
9,正文中呼应增加了:《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、现浇混凝土坎台等、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时.6 经多年的工程实践.1:9,当采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土填充墙时.1砌体质量验收规范2011中为什么将老砌体规范9,其高度宜为150mm。