..。.5平方线合不合理,冰箱,主要是安不安全.5平方线拉。..5P空调分别单独用2,3P柜机单独用4平方电线拉.、微波炉烤箱,空调换成4的.5的线啊.5的.,目前确定,另外总开关需不需要换大的(例如40A).所有的插座火线零线是2,地线如果接1、油烟机,4分的管子只好塞三根1,室内所有插座都用2,装修公司的人说起来不要紧的,三只正1.5平方电线拉,其它单片空开是16A和20A,那现在用的4分PVC管是不是要全部换掉了.5平方电线拉,面积约100平米,室内总开关是32A,如果地线火线零线全部换成2,请问这样布法够不够用.5平方线.、浴霸,一共布了13路电线(不包含漏保和总开关)、四只电视机也分别单独用2。外行人请教内行人。套房三室一厅一厨一卫

最新回答

地线用1,微波炉都是功率很大,因为你的浴霸,那你的32A明显不够用.给你算一下,那就是6300W.5的线是完全可以的
2,你的四台空调同时开启的时候28A,三台3500W
3P柜机给你算2800W,没好处.5P的大概是1100-1200W,1。
4.插座接4的线好点。
3,就是差不多28A,没有必要节约那点.零线火线最好一样大小1
隐逸的军装梦 2024-06-17
不用走那么多路线啊,浪费啊,卫生间插座单走。就可以了,厨房,卧室插座串联我家的装修插座一律都是四平方的线
不用走那么多路线啊,浪费啊,卫生间插座单走。就可以了,厨房,卧室插座串联我家的装修插座一律都是四平方的线
牛头梗小城堡 2024-06-04
室内总开关用63A,其它没问题。
室内总开关用63A,其它没问题。
mm糖糖豆 2024-05-22

扩展回答

1

新房装修,急需专业电工师傅作答。。。。

..。.5平方线合不合理,冰箱,主要是安不安全.5平方线拉。..5P空调分别单独用2,3P柜机单独用4平方电线拉.、微波炉烤箱,空调换成4的.5的线啊.5的.,目前确定,另外总开关需不需要换大的(例如40A).所有的插座火线零线是2,地线如果接1、油烟机,4分的管子只好塞三根1,室内所有插座都用2,装修公司的人说起来不要紧的,三只正1.5平方电线拉,其它单片空开是16A和20A,那现在用的4分PVC管是不是要全部换掉了.5平方电线拉,面积约100平米,室内总开关是32A,如果地线火线零线全部换成2,请问这样布法够不够用.5平方线.、浴霸,一共布了13路电线(不包含漏保和总开关)、四只电视机也分别单独用2。外行人请教内行人。套房三室一厅一厨一卫

4

急需新房装修材料清单

水泥,水电改造注意事项及材料清单,地砖要几种(不用木地板、门和墙不用木地板)。
房屋情况,其他的再一点一点的补充!。
请问:1,现在还租房住,工资却原地踏步,厨房所需材料清单4,请仁兄出点建议,环保)3!再次感谢.8米,套内面积120平米,砂,客厅外一阳台(7——10平米),砖一般用大小,高2,次卧外一小阳台,想等存好钱再装人都老了;物价涨得像坐过山车,三室一厅(二卫一厨):建筑面积130平米房已交了1年了、砖和辅助材料清单,墙面上是用钢化还是浮胶漆好(从省钱、数量和常用颜色)2。
现在手里有点钱,想先简装住下来(厨、卫、地面。6!,卫生间所需材料清单5
问题补充:砖和辅助材料家在四楼,不知道该买多少、水泥?我不想包出去(工时费太多),乐山(到成都还有1。所以我就要自己去买材料,我也是叫我老爹和我一个亲戚来做:我家在四川!

谢谢仁兄提醒,我现在想买砂

7

新房子电表的问题 请老电工师傅帮忙解惑

我把房间的电源都切断了
单相预付费的那种电表 按每天0.1度的幅度往下降
请问这是正常的吗 一般是什么原因造成的?高分悬赏

8

我的新房子 电表问题 请老电工师傅进

我把房间的电源都切断了
单相预付费的那种电表 按每6天0.4度的幅度往下降
请问这是正常的吗 一般是什么原因造成的?高分悬赏

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.18062591552734 秒