(1)如地板块之间的接缝是密封的,则数据中心内的冷风渗漏量可减小5%一15%(Radmehr等,2005)。 (2)穿孔地板块不应采用风阀,如有,应将它们拆除。风阀部件会超时间移动,所以风阀定位是个问题。最好采用不同开孔率的穿孔地板块,使架空可检视地板的通风最优化。 (3)末使用的电缆穿孔口应封闭,因为它们使送风迸人不需要的区域。如这些孔口很大或足够多,会使架空可检视地板静压箱内的静压泄压(Beaty与Davidson,2005)。 (4)沿冷通道从穿孔地板块送出的风量分配越不均匀,通道边缘处机架人口的平均温度就越低。对于风量较大的地板块,气流分布不均匀对功率最大的机架不会产生太大影响(Schmidt与Cruz,2003a)。