1 饰面板(砖)工程的施工图、设计说明及其他设计文件。 2 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 3 后置埋件的现场拉拔检测报告。 4 外墙饰面砖样板件的粘结强度检测报告。 5 隐蔽工程验收记录。 6 施工记录。 8.1.3 饰面板(砖)工程应对下列材料及其性能指标进行复验: 1 室内用花岗石的放射性。 2 粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度。 3 外墙陶瓷面砖的吸水率。 4 寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性。 条文说明: 本条仅规定对人身健康和结构安全有密切关系的材料指标进行复验。天然 石材中花岗石的放射性超标的情况较多,故规定对室内用花岗石的放射性进行 检测。 8.1.4 饰面板(砖)工程应对下列隐蔽工程项目进行验收: 1 预埋件(或后置埋件) 。 2 连接节点。 3 防水层。 8.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每 50 间(大面积房间和走廊按 2 施工面积 30m 为间)应划分一个检验批,不足 50 间也应划分为一个检验批。 2 2 相同材料、工艺和施工条件的室外饰面板(砖)工程每 500~1000m 应划分一个检 2 验批,不足 500m 也应划分为一个检验批。 8.1.6 检查数量应符合下列规定: 1 室内每个检验批应至少抽查 10%,并不得少于 3 间;不足 3 间时应全数检查。 2 2 2 室外每个检验批每 100m 应至少抽查一处。每处不得小于 10m 。 8.1.7 外墙饰面砖粘贴前和施工过程中,均应在相同基层上做样板件,并对 样板件的饰面砖粘结强度进行检验,其检验方法和结果判定应符合《建筑工程 饰面砖粘结强度检验标准》 (JGJ110)的规定。 条文说明: 《外墙饰面砖工程施工及验收规范》 (JGJ126—2000)中 6.0.6 条第 3 款规 定: “外墙饰面砖工程,应进行粘结强度检验。其取样数量、检验方法、检验 结果判定均应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 (JGJ 110)的规定。 ”由于该方法为破坏性检验,破损饰面不易复原,且检验操有一 定难度,在实际验收中较少采用。故本条规定在外墙饰面砖粘贴前和施工过程 中均应制作样板件并做粘结强度试验。 8.1.8 饰面板(砖)工程的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应保证缝 的使用功能和饰面的完整性。 8.3.1 本节适用于内墙饰面砖粘贴工程和高度不大于 100m、抗震设防烈度不 大于 8 度、采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴的工程质量验收。 主控项目 8.3.2 饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复 验报告。 8.3.3 饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设 计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。 检验方法:检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收记录。 8.3.4 饰面砖粘贴必须牢固。 检验方法:检查样板件粘结强度检测报告和施工记录。 8.3.5 满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。 检验方法:观察;用小锤轻击检查。 一般项目 8.3.6 饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。 检验方法:观察。 8.3.7 阴阳角处搭接方式、非常砖使用部位应符合设计要求。 检验方法:观察。