Notice: Undefined index: del2 in /home1/wwwroot/ling/wap.haogu114.com/zhidao_view.php on line 23
蓄水试验和闭水试验有什么区别哪位能够说说看-完工验收装修-装修知道-北京好谷装修网

蓄水试验和闭水试验有什么区别哪位能够说说看

2024-06-06 17:56:18 (11分钟前 更新) 173 2263
请教装修师傅,蓄水试验和闭水试验有什么区别吗?

最新回答

闭水试验又叫蓄水试验。一般在收房验房的时候,验房注意事项里面会有闭水试验,另外在卫生间防水做好之后也会进行闭水(蓄水)试验。闭水试验是非常重要的,因为它直接关系到家里以后会不会往下层漏水。如果是在底楼,问题倒还不是太大,但是若在楼房的高层,万一以后漏水就麻烦大了,还会影响到楼下邻居。闭水试验(蓄水试验)应在防水施工完毕24小时后进行,试验前首先应检查防水施工质量,如涂层表面是否平整光滑,有无开裂现象;阴角、阳角、地漏、排水管根部等是否进行补修处理;防水层是否完全干燥等。同时还必须事先与楼下住户联系好,做好漏水预防和协助。闭水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格,当然天气热的时候蒸发的不算。闭水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2-3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止闭水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再继续闭水试验。
闭水试验又叫蓄水试验。MIssMIss兔狗 2024-06-06
进行卫生间防水试验的时候蓄水深度应不小于20mm,蓄水时间为24小时,水面没有出现明显下降为合格,闭水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2-3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止闭水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行闭水试验。
进行卫生间防水试验的时候蓄水深度应不小于20mm,蓄水时间为24小时,水面没有出现明显下降为合格,闭水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2-3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止闭水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行闭水试验。
小豆包么么 2024-05-28
质量分户验收应当在确保工程地基基础和主体结构安全可靠的基础上,以检查工程观感质量和使用功能质量为主,主要包括以下检查内容:
(一)楼地面、墙面和顶棚质量;
(二)门窗安装质量;
(三)室内主要空间尺寸;
(四)防水工程质量(应进行屋面淋、蓄水试验,有防水要求的地面蓄水试验);
(五)节能工程质量;
(六)给水、排水系统安装质量(应进行给水管道通水试验,卫生器具满水试验,消防管道、燃气管道压力试验,排水干道通球试验);
(七)室内电气工程安装质量(应进行照明全负荷试验,大型灯具牢固性试验,避雷接地电阻测试,线路、插座、开关接地检验);
(八)其它有关规定、标准、合同中要求分户检查的内容
吃吃喝喝小蚊子 2024-05-26
闭水试验又叫蓄水试验。Q糖奶爸 2024-05-18

热门问答

装修资讯

其他人还看了

页面运行时间: 0.15352201461792 秒