窗户防雷接地多少高度适合需要关注哪些点

2024-06-30 06:15:44 (50分钟前 更新) 204 1767

最新回答

《建 筑 物 防 雷 设计规范》GB50057-94中规定,建筑物根据使用性质,发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分三类。建筑物根据其重要性除应采取防直击雷、防雷电波侵入、防雷电感应外还应采取防侧击雷的措施。铝门窗工程防雷接地主要就是防侧击雷规范 要 求 :第 一类 防 雷建筑物高于30m时,30。及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接万方数据第二 类 防 雷建筑物高于45m时,45。及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物与防雷装置连接。第三 类 防 雷建筑物高于60。时, 60。及以卜外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
刘李铭俊521 2024-06-30
最新电气安装规程:1地电流大的接地装置(500A以上)为5欧姆;接地电流小的接地装置(500A以下)为10欧姆。2变电室露天部分的单位独立避雷针为10欧姆。3装有避雷线线路上的金属及水泥电杆为10欧姆。4装在架空线路引至变电所进线上管型避雷器为10欧姆。5保护配电线路变压器用的避雷器为4欧姆。6易爆场所、库房及车间避雷针为4欧姆。7保护接地装置的接地电阻不得大于4欧姆。静电接地:1静电接地的接地电阻,每处不宜超过10欧姆。2露天放设的管道(液体、气体等)每隔20--25米应设感应雷接地,每处电阻不宜超过10欧姆。3贮罐的四周应设闭合环型接地,接地电阻不超过10欧姆,罐体的接地点不应少于2处,接地点间距不于大30米。防雷接地:1为保护建筑物不受雷击,应针对雷电的危害,分别对直击雷、感应雷和架空线引进高电压等采取防雷措施。2避雷装置一般可采用避雷针、避雷器或架空避雷线。3为防止感应雷,应把屋内一切导体、金属管道等可靠接地,减小电阻使感应电荷迅速流入地中。4避雷针应由三部分组成:接闪器、引下线、接地装置。5避雷针接地极的多少,应视接地电阻是否满足要求,每极接地极之间的距离应保持3米,接地极应为带状接地。6为避免跨步电压对人体的危害,接地极应埋在人员很少通过的地方,且距被保护物应大于3米。7电气设备的接地装置禁止与防雷接地合用。8避雷针的保护范围,应根据建筑物的大小和高度来决定安装避雷针的高度和数目。9独立避雷针,避雷线的接地电阻不宜超过10欧姆。
~*诗情画意*~ 2024-06-25
【接地体】又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体。接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。【接地体制作】接地设计中,利用与地有可靠连接的各种金属结构、管道和设备作为接地体,称为自然接地体。如果自然接地体的电阻能满足要求并不对自然接地体产生安全隐患,在没有强制规范时就可以用来做接地体。而人为埋入地下用作接地装置的导体,称为人工接地体。一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合深度的地下,电阻符合规定要求,则做为接地体。人工接地体包括铜包钢接地棒、铜包钢接地极、铜包扁钢、电解离子接地极、柔性接地体、接地模块、“高导模块”等。具体参考接地规范,防雷接地、设备接地、静电接地等需要区分开。
黄陂跑跑 2024-06-22
1 第3.4.10条 高度超过60m的建筑物,其防侧击和等电位的保护措施应符合本规范第3.3.10条
一、二、四款的规定,并应将60m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接
2 第4.3.2条 人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小。 
3 第4.3.3条 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。
贪吃的晨晨 2024-06-16
小淘淘0312 2024-06-07
你好,这个都是按照国家标准的:防雷规范要求在超过三十米以上,必需每隔一层作接地处理。
高层住宅外墙防雷窗接地是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全。接地是要求外露的金属作安全的接地。
希望对你有帮助。
你好,这个都是按照国家标准的:防雷规范要求在超过三十米以上,必需每隔一层作接地处理。
高层住宅外墙防雷窗接地是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全。接地是要求外露的金属作安全的接地。
希望对你有帮助。
么么1009 2024-05-30