Notice: Undefined index: del2 in /home1/wwwroot/ling/wap.haogu114.com/zhidao_view.php on line 23
防雷接地体是怎么安装上的谁了解有几种安装方法-水电改造装修-装修知道-北京好谷装修网

防雷接地体是怎么安装上的谁了解有几种安装方法

2024-06-17 01:16:26 (29分钟前 更新) 277 6022

最新回答

您好,防雷接地体的安装方法:1、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;2、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;3、垂直接地体间距为5.0m,垂直接地体长度为2.5m,接地体埋设深度应大于0.5m;PS:如果是感应雷接地一般可以用建筑物内钢筋做接地。
您好,防雷接地体的安装方法:1、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;2、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;3、垂直接地体间距为5.0m,垂直接地体长度为2.5m,接地体埋设深度应大于0.5m;PS:如果是感应雷接地一般可以用建筑物内钢筋做接地。
我爱吃土豆儿 2024-06-17
您好,防雷接地体的安装方法:1、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;2、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;3、垂直接地体间距为5.0m,垂直接地体长度为2.5m,接地体埋设深度应大于0.5m;PS:如果是感应雷接地一般可以用建筑物内钢筋做接地。
您好,防雷接地体的安装方法:1、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;2、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;3、垂直接地体间距为5.0m,垂直接地体长度为2.5m,接地体埋设深度应大于0.5m;PS:如果是感应雷接地一般可以用建筑物内钢筋做接地。
乌龟宝宝28 2024-06-06
您好,防雷接地夹的安装方法:1、接地装置埋在土壤中的部分,其连接宜采用放热焊接;当采用通常的焊接方法时,应在焊接处做防腐处理。2、埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用热镀锌角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用热镀锌扁钢或圆钢。3、人工钢质垂直接地体的长度宜为2.5m。其间距以及人工水平接地体的间距均宜为5m。4、人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m,并宜敷设在当地冻土层以下,其距墙或基础不宜小于1m。接地体宜远离由于烧窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。
linyuzhu313 2024-05-28
防雷接地:一般是指位于高处的防雷接闪装置或建筑物上的其他金属物体到防雷接地体之间的连接线。与接地体之间的距离相对较长。重复接地:一般是指在接地体上焊接出来的一段很短的部分,用于和防雷引下线相连接的一段。
防雷接地:一般是指位于高处的防雷接闪装置或建筑物上的其他金属物体到防雷接地体之间的连接线。与接地体之间的距离相对较长。重复接地:一般是指在接地体上焊接出来的一段很短的部分,用于和防雷引下线相连接的一段。
panrongdong 2024-05-23

热门问答

装修资讯

其他人还看了

页面运行时间: 0.14984798431396 秒