网络中心双路电源改造:机房采用市电双路供电。从校主配电间引双路电到主楼中心机房。长度以实际测量为准,其中部分施工由学校电工班配合施工(费用含在此项目中),同时根据主楼电力情况安装调试UPS。机房用电总负荷约205kw,投标方须按照机房用电总负荷及各设备的用电量情况进行配电设计,包括强电配电柜、机房内强电配线等。机柜网络设备总负荷122kw,主要设备精密空调(23.6kw*2)、中温空调(5kw*3)、新风机(0.8kw*2)采用市电供电,负荷约63kw,照明市电负荷约10kw,其他用电约10kw。