1. 计算截面有效高度 ho=h-as=450-35=415mm 2. 判断截面类型 α1*fc*b‘f*h‘f*(ho-h‘f/2)=1.0*9.6*2200*70*(415-70/2)=561.792kN*m≥M*γo=100.000*106*1.0=100.000kN*m
属于第一类T形截面,可按b‘f*h的单筋矩形截面进行计算。 3. 确定相对界限受压区高度 ξb=0.518 4. 确定计算系s=o*M/(1*fc*b‘f*ho*ho)=1.0*100.000*106/(1.0*9.6*2200*415*415)=0.027
5. 计算相对受压区高度 ξ=1-sqrt(1-2αs)=1-sqrt(1-2*0.027)=0.028≤ξb=0.518 满足要求。 6. 计算纵向受拉钢筋面积 As=α1*fc*b‘f*ho*ξ/fy=1.0*9.6*2200*415*0.028/360=679mm2
7. 验算最小配筋率ρ=As/(b*h)=679/(200*450)=0.754% ρ=0.754%≥ρmin=0.200%, 满足最小配筋率要求。