你是为总闸选交流接触器,首先要考虑线电流,根据三相功率的公式 :
P=1.732*380*I*0.75
按130kW计算:
130kW=1.732*380*I*0.75
I=130kW/(1.732*380*0.75)
=130kW/493.62
=263 A
电机的启动电流比额定工作电流大,是额定电流的4~7倍,但是时间很短,所以常常取1.3到1.7倍,这里就取1.5倍。还要考虑使用系数,因为你的所有电机不是同时使用,一般是取0.6到0.8,如果是一台电机就取1。但是你是大电机是主要的,就取0.9好了。
263*1.5*0.9=356 A
你最好不要用交流接触器而选用空气开关。要选大于356 A的空气开关,并按照356 A调整整定电流,这样线路中的电机才能够正常工作和有电路保护。
我的计算供你参考,希望对你有帮助.