从你所说的现象看,是东侧总闸下带的用电设备过多了,东侧总闸下还有各户的进户空气断路器,可进户空开从未跳过,而且跳闸多发生在晚上(用电高峰期),说明问题可能存在以下2种可能:
1.东侧总闸下各用户的总负荷过大,总闸在超负荷情况下运行时间一段时间动作跳闸。(解决方法,计算好各东侧总闸下所带用户的所有有用电设备的总负荷,合理更换略大容量的开关)。
2.总闸性能不稳定了,需要更换新开关。
还有,从装修那户人家电表不走的现象,可以肯定的说有偷电现象或者原先安装的线路就有问题,这个好办,一试就可以试出来(建议你也可以留意一下那户人家,用电时他家的电表走么,想拿准确数据说话的话还可以根据他家用电负荷计算他家电表走的正不正常,但有些难度(邻居之间搞好关系吗),要么发现不对了就反映给供电部门,让他们查)。
电业局派得人看了现场说没问题,他们连墙上的插座里的线都看了么?光看能看的出来么?因为室内都是敷设的暗线,同层楼相邻两住户间隔墙上的插座里的线敷设时可能公用一个布线盒(在墙里面的),这种情况如果把插座的线接到了隔壁用户的线上其不是用了别人的电??有这种可能,这个情况没有事实不要乱说。