用变频器来实现变频恒压供水,最简单也得装一台控制柜.要有空开,接触器.变频器要有反馈的压力信号才可实现变频调节,所以必须要有远传压力表或压力变送器在主管道上采集压力信号.所以接线不是一两句能说清的.最好找专业厂家咨询一下吧.调试参数往往要根据接线及要求来定.石家庄科亚自动化就很专业,问一下吧.压力控制在0.4mp. 如果压力传感器是1.6Mp信号输出4--20mA.即4/16=0.25变频器4011代码目标值输入25%.9905 --输入电机额定380v 9906输入电机额定I <参考值110A>. 9907输入电机额定f50HZ. 9908输入电机额定转速<参考值2980二极> 9909输入电机额定功率50kw.压力信号正接变频器AI2 负接变频器AGND 如果有pLc控制 传感器伩号正接24v电源. 信号负接pLc的IIN.pLc的com接变频器的AI2. 输入输出三相电.变频器下端有代码.其它代码手操盘输入先点按menu/enter健进入.用上下健翻出pAr-参数设定.然后再点按menu/enter健就出现参数设定代码........ 调试参数如下;9901-1 9902-6 (9905 9906 9907 9908 9909 ) 1001-1 1002-6 1003-1 1102-2 1103-1 1106-19 1201-0 1304-20 1403-3 1601-5 4001-1.5 4002-10 4010-19 4011-25 4014-1 4016-2 3017-1 2102-2 2202-8 2203-3 1602-0锁定 .1603密码输入开锁一次.1602锁定有效.供水压力大少调4011输入值.