要查“送不上电“的故障是接地还是短路,如果连万用表都没有,可用如下办法:
1.拆除漏电保护开关负荷侧二根出线,做好火线、零线标记,备个100瓦灯泡、一个10A空气开关;
2.将拆下的负荷侧的火线串接100瓦灯泡,接入漏电保护开关负荷侧的火端子,送电;再将拆下的负荷侧的零线串接100瓦灯泡,接入漏电保护开关负荷侧的火端子,送电;
3.按第2点结果判断:如果漏电保护开关都不跳闸,判断线路无接地故障;反之,接哪根线跳闸,则那根线有接地故障;
4.将拆下的负荷侧的火线串接100瓦灯泡后,接入空气开关负荷侧的火端子,将拆下的负荷侧的零线接入空气开关负荷侧的零端子,送电,如果灯泡亮,则这二根线短路。